内容:

进程状态不一致疑难解答

  • 版本 :2022.1 及更高版本

进程状态不一致疑难解答

免责声明:本主题包括有关第三方产品的信息。纳入的该信息并不是产品背书,而是为方便我们的客户而提供。请注意,尽管我们尽最大努力使对第三方内容的引用保持准确和最新,但我们在此处提供的信息可能会因第三方产品的更改而发生变化,恕不另行通知。

请按照建议来解决 Tableau Server 进程状态问题。有关基于在“状态”页面上查看的进程状态的其他疑难解答步骤,请参见服务器进程疑难解答

问题

为 Tableau Server 配置多个网卡时,“状态”页可能会报告不一致或不准确的进程状态。这些潜在的不一致和不准确可能会导致其他功能(如报警或通知)不稳定。

环境

  • Tableau Server 9.0 和更高版本

  • 具有多个网卡 (NIC) 的 Tableau Server 计算机

解决方法

若要解决此问题,可以禁用第二个 NIC,或者使用以下过程将跃点数分配给计算机上的每个 NIC。

注意: 更新 DNS 或使用 etc\hosts 文件中的本地路由引用首选 IP 地址将不会解决此问题。

为每个网络接口分配跃点数

跃点数是表示网络接口使用“成本”的一种方法。跃点数越高,使用网络接口的成本就越高。默认情况下,Windows 中启用了自动跃点,但是您可以为每个网络接口手动分配跃点数,以指明首选的网络接口。跃点数值越低,接口就越优先。

若要为网络接口手动配置跃点数,请执行以下操作:

  1. 在控制面板中,单击“网络和 Internet”

  2. 单击“网络和共享中心”

  3. 单击“更改适配器设置”

  4. 右键单击网络接口,然后单击“属性”

  5. 选择“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”并单击“属性”

  6. 在“常规”选项卡上,单击“高级”

  7. 在“IP 设置”选项卡上,清除“自动跃点”,并在“接口跃点数”框中输入所需的跃点数。

    跃点数表示接口使用成本,所以请为您的首选接口提供一个比计算机上的其他接口低的值。

为任何其他接口重复该过程,根据其首选顺序为它们提供跃点数。Tableau Server 使用的接口应该是首选接口并且具有最低跃点数值。例如,给首选的网络接口提供的跃点数为 5,给辅助接口提供的值为 10。

免责声明:尽管我们尽最大努力确保外部网站的链接保持正确、最新并相关,但 Tableau 对于外部提供商所维护的页面的准确性或新鲜度不担负任何责任。请与外部网站联系来获取其内容相关问题的答案。

有关 Windows 以及使用 IP 路由的跃点数功能的详细信息,请参见以下 Microsoft 文档: